主题:设计电控柜怎么解决散热问题

点击:4578 回复:25

想设计一个电控柜,前后开门,两层安装板,柜体侧边肯定不能装风扇。
所以只能在柜顶装了,可柜顶要防水,怎么处理呢,曾经看到人家的柜子顶部有个类似防护罩的东西,可惜没有拍照,哪位大神赐教下应该怎么做?
15-09-05 20:51
就装两边啊,两边咱就不能装?两边留出空隙就好了。
15-09-05 23:19
柜子顶部有个类似防护罩的东西,想看啊,上配电房看看配电柜的顶部,不保证你家的柜子有这种防护罩哦表情
15-09-06 07:44
柜顶多一层外盖而已,与柜体上层留好空间距离,要求高的可以配空调,有专用的空调散热柜
15-09-06 08:06

引用 yejingmao 在 2015/9/6 8:06:55 发言【内容省略】

是考虑这么做,上面加一块铁板,封住两边,其实还有两边是开放的,总感觉这样不专业
15-09-06 08:19

引用 gk_0 在 2015/9/6 8:19:27 发言【内容省略】

选用空调,效果杠杠的
15-09-06 08:20

引用 mandriva 在 2015/9/6 8:20:46 发言【内容省略】

我已经改过三个电柜空调
15-09-06 08:21

引用 mandriva 在 2015/9/6 8:21:11 发言【内容省略】

太浪费了吧,就两个变频器,一个30KW,一个15KW
15-09-06 08:29

引用 gk_0 在 2015/9/6 8:29:30 发言【内容省略】

要想效果好,就选空调吧,有专用的电柜空调,装在柜门上的、装在柜顶的,可以跟进电柜大小来选择空调的大小。
15-09-06 08:43
附件 QQ截图20150906084914.jpg
户外防雨柜一般的设计图
另外,这玩意一般都要求用SUS304来做的