主题:用数字表测量热电偶的导线电阻正反两次不一样
点击:1135 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
dlr
如果测量没有错误,明显导线电阻偏大很多,不知导线有多长?用指针表测一下,数字表
测怕的是引入干扰。是否中间有接头?有没有包含热电偶在内?单测热偶的电阻看看,是否是要坏的前奏?
最后修改:
2015/8/31 8:43:38
15-08-31 08:38
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
同时线要用补偿导线才行
15-08-31 12:39