主题:威纶触摸屏和三菱FX3u通讯,无法点动控制电机运行

点击:3556 回复:15

地址,属性,通信,程序都对的话应该可以的
15-08-30 10:23

引用 songxinmin 在 2015/8/30 7:50:45 发言【内容省略】

截个图上传来看看怎么一回事。
15-08-30 11:38

引用 songxinmin 在 2015/8/30 7:50:45 发言【内容省略】

触摸屏控制的开关信号不能用x的这个输入地址。
15-08-30 13:36
屏上按钮属性定义错了,触点时plc有闪动,表明你的按钮被定义为瞬间导通了。
15-08-30 19:33
解决了,不能用X。谢谢大家。
15-08-30 20:21
PLC 用继电器原件如   m200   --------||------(PLSY d0 d0 y0)
                                     m200
触摸屏用原件属性为复归式即可,点动时要按住按钮电机移动松开按钮电机停止移动。
15-09-30 14:53