登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:有时查故障把接地线去掉试试
点击:1665 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
2251834141
是的,屏蔽线是一端接地,两端都接地形成干扰。
15-08-23 19:52
11楼
编辑
引用
管理
854014359
如1楼所说,抗干扰的屏蔽接地,只宜一端接地。
15-08-24 08:04
12楼
编辑
引用
管理
yejingmao
小知识 ,大问题,这个可以探讨详细些,以前听前辈说接一头就可以了,以为他们是在偷懒
,没碰过还真不知道会引起这样的隐性故障
最后修改:
2015/8/24 8:46:45
15-08-24 08:45
13楼
编辑
引用
管理
yjk2289
屏蔽线一般是单端接地,抗干扰较好。
15-08-24 09:08
14楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
成也是接地,败也是接地。
15-08-24 09:45
15楼
编辑
引用
管理
fudongyang
长知识了。
15-08-24 10:25
16楼
编辑
引用
管理
nhao00000
是两端电位不相等,行成环流了,产生的干扰。
15-08-24 12:43
17楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
套印跑位很头疼啊,不过我还没遇到这样的故障原因,谢谢楼主分享!
15-08-24 13:38
18楼
编辑
引用
管理
1300987681
谢谢各位,以前总以为接地吗两边接地肯定效果好,通过这次事情我才知道接地只须一端,而且我彻底知道明白了其中的道理。
15-08-24 14:25
19楼
编辑
引用
管理
595274276
原来是这样,又学到东西了!
15-08-24 15:33
上一页
下一页
工控新闻
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
更多新闻资讯