登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:急,求哪位大侠帮帮忙,
点击:969 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
LIANGBO520
输出电流过大会导致变频器报oh吗?谢谢
15-08-22 17:15
1楼
编辑
引用
管理
周运浩
会报警的,而且你在变频器里也有设置电流限制值的。
15-08-22 17:48
2楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
就是很奇怪,为什么我变频器在上电时没报oh,一运行不到一分钟就报OH,不知道怎么回事
15-08-22 20:14
3楼
编辑
引用
管理
yaojie1980
变频器如果本身没故障的话,可能是负载的原因,希望楼主仔细检查负载是否过大导致的故障。
15-08-23 10:13
4楼
编辑
引用
管理
秀空
上电时没运行一般不会报过流。
15-08-23 10:23
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
变频器报oh,过热??
15-08-23 10:25
6楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
对啊,报过热,而且是运行一分钟不到,不知道是哪里有问题,
15-08-23 12:28
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
应该不会一下子就过热,估计热敏电阻坏了,得维修
15-08-23 15:09
8楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
报了几次过热,之后就再也没报了,不知道是哪里有问题,怕到客户那里又报了,各位大哥能不能帮我分析分析啊?谢谢
15-08-23 22:21
9楼
编辑
引用
管理
lsg1971
有的变频器带风扇检测功能,风扇有故障不转也会报OH。估计你的变频器就是这种情况。
15-08-24 11:08