登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:工厂电工理论也挺重要

点击:1119 回复:18

厂里的一台加热设备温度传感器坏了,是热电偶,分度号E,由于没有备件电工过来问我用K型的可以吗,考虑到温控仪是万能输入的就告诉他可以,把输入类型参数重新设置一下就可以了。换好后一直不正常,实际温度和显示温度不一致,甚至是实际温度越高显示温度反而降低。搞了两天也不知道什么原因,车间领导怕耽误生产让我过去看看。
到现场看温控仪参数正确,再看热电偶接线发现问题了,由于引线不够长,电工直接用1.5平两芯电缆加长后接到了温控仪输入端子上,问他这是怎么回事,他说这有什么问题,把信号引过去就行了呗。
问题来了,热电偶测温原理是根据温差发电测量温度的,两种不同材质的的导体端部焊接在一起,温度变化会产生微弱的电流,温控仪根据这个电流变化计算出实际温度,他把延长线用的普通铜电缆,和热电偶本身引出线接头部分随着温度升高也会产生电流,对原信号起到了加强或是抵消作用引起了温度显示混乱。
我让他把加长的电缆换成K型热电偶专用补偿线后温度显示正常了。
15-08-20 06:55
呵呵,理论指导实践。干活得有理论支持。
15-08-20 07:03
记得用过普通绞线。
15-08-20 07:11

引用 zzn6737 在 2015/8/20 7:11:59 发言【内容省略】

Pt100热电阻还能凑合用,热电偶不行的。
15-08-20 07:18
必须的啊,知识都要跟上的。
15-08-20 07:22
我以前也这样做过没问题啊,热电偶线不够长就用普通0.5线接延长线,没有出过问题。k和e是有区别的。
15-08-20 07:40
经常延长接线,不过接头部分实在环境温度内的,不再高温部件内部,没出国问题。
15-08-20 08:16
经验只谈,好。
15-08-20 08:17
理论上没错,可现实中都是直接用电缆接的也没有事,估计你的接头靠近炉温度高才会这样吧
15-08-20 08:24
太深奥的理论
15-08-20 08:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯