主题:关系FX3G的问题
点击:797 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
叶开游侠
FX3Gplc控制步进电机DDRVI相对控制如何改变方向?急急急急急急!!!!!!!!
15-08-18 17:18
1楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
发送脉冲数为正就是正方向,为负就是反方向
15-08-18 17:33
2楼
编辑
引用
管理
叶开游侠
那还有其他的方法啦!因为现在程序已经编好了。本以为跟欧姆龙一样。现在要改的话就要重编程序了。
15-08-18 17:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
怎么能用OMRON的往三菱的上面套呢;
15-08-18 17:38
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
欧姆龙触发一般是脉冲,相对定位而且到位后需要中断;
三菱运行中需要信号需要一直接通,断开立即完蛋!
编程差得较远呀
15-08-18 18:43
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
定位指令的脉冲是由指令给定的数据自行判断方向信号该不该输出,不需要用户另外程序控制
如果是脉冲指令那需要用户用程序控制方向信号。
15-08-18 19:25
6楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
重编就重编,就当练手了。
15-08-18 19:39
7楼
编辑
引用
管理
叶开游侠
谢谢 回答
15-08-18 19:55
8楼
编辑
引用
管理
叶开游侠
好吧
15-08-18 19:55
9楼
编辑
引用
管理
叶开游侠
哦 谢谢