主题:温度变送器接线问题……
点击:1094 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
光
我也没看到上面有写pt100
15-08-12 01:39
11楼
编辑
引用
管理
坏男孩
3、4、6是接热电阻;4.5接热电偶
15-08-12 06:20
12楼
编辑
引用
管理
9012573
3、4、6是接热电阻(三线制);3、4,短接,4、6是接热电阻(二线制)4.5接热电偶,1、2接电源,热电阻和热电偶二者选择一种。
15-08-12 08:11
13楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
12楼说的已经很清楚了。
15-08-12 08:46
14楼
编辑
引用
管理
563576104
1.2接24V电源。3.4.6接热电阻,4.5接4/20MA
信号线