登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器内部炸了
点击:1556 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
15-07-27 08:12
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
西门子MM430 45KW,控制鼓风机,是风压抱持在设定值。图中画圈的那个东西是什么啊。起什么作用 ,造成放炮的原因有哪些。我看其他电路板也波及了。
15-07-27 08:14
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
整流模块,过流,过压都有可能,质量原因的也有
15-07-27 08:19
3楼
编辑
引用
管理
zha173
整流炸了,可能附带其它地方也出问题。
15-07-27 08:48
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有这种可能,由于风机风压波动较大,瞬间造成电机处于发电转态,造成能量释放不出去,造成放炮。
15-07-27 09:55
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
二极管和可控硅组成的整流模块,三组。
15-07-27 10:12
6楼
编辑
引用
管理
275645778
输入整流电路模块炸了,
15-07-27 10:29
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
整流模块
15-07-27 10:36
8楼
编辑
引用
管理
牧武
是整流炸了!但是关于整流炸坏的原因大家能再深入的讨论一下吗?
15-07-27 11:27
9楼
编辑
引用
管理
1531214350
整流模块,看图分析有可能是相间灰尘潮湿,绝缘降低造成的,测下模块也许是好的。
15-07-27 14:32
上一页
下一页
工控新闻
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
中国推进新一代智能制造标准化建设
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
更多新闻资讯