dongguandcr
也不一定就是螺丝的问题,也可能是端子没压紧。
15-07-27 08:35
21楼
编辑
引用
管理
yjk2289
接线端子没压紧. 压线螺母松。
15-07-27 08:50
22楼
编辑
引用
管理
fudongyang
应该接线端子松动造成的吧。
15-07-27 09:41
23楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主:你的地线好像也有电流,至少右侧的地线端子看起来电流不错
15-07-27 09:47
24楼
编辑
引用
管理
15666
请教这线烧成这样以后还能用吗?这种软线变色怎么处理?
15-07-27 10:08
25楼
编辑
引用
管理
275645778
螺丝没打紧,端子没压好,或者震动造成螺丝松动都有可能,
15-07-27 10:32
26楼
编辑
引用
管理
hpqian
烧得够历害啊!
15-07-27 14:59
27楼
编辑
引用
管理
gf2003129
接触不良~
15-07-27 15:10
28楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
高雅的雅
在 2015/7/27 9:47:11 发言
【内容省略】
好眼力。
电动机地线有电流,电动机漏电了?但不至于把接线鼻烧成那个德行吧?表示有点疑惑?
15-07-27 20:11
29楼
编辑
引用
管理
坏男孩
安装完后,没有检修。
15-07-28 06:49