主题:求助!!!1
点击:1005 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
812824573
各位大神,公司有一台s7-200 cpu226 plc 现出现SF、stop 及所有输入点闪烁,请问各位大神这是什么情况,谢谢
15-07-25 09:39
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
24V电源是否正常?,内部5V电源是否正常?
15-07-25 09:48
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
断电,重启,不做任何的操作输入,如果故障依旧,使用编程数据线连接电脑联机诊断或者把PLC拆卸下来单独通电看看,再做进一步检查。
最后修改:
2015/7/25 9:48:58
15-07-25 09:48
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
CPU要挂掉的前奏。
Good Luck~
15-07-25 09:54
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
看来要挂了。
15-07-25 10:08
5楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
三极管坏的话可能是隔离电路有问题
15-07-25 10:14
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
估计硬件有问题了;
15-07-25 13:48
7楼
编辑
引用
管理
啊龙200808
有可能电源有问题,输出保护了
15-07-25 15:43
8楼
编辑
引用
管理
9012573
CPU要坏的节奏
15-07-25 16:17
9楼
编辑
引用
管理
812824573
感谢各位,昨天查出来了,N线断了