主题:有做过安全门或屏蔽门的大侠吗?那个防夹是靠什么检测啊

点击:1942 回复:23

引用 hmy12138 在 2015/7/24 11:02:28 发言【内容省略】

目前客梯大多数采用光幕;
货梯大多数采用机械防撞条+微动开关检测;
高铁站、高铁自动门等很多采用伺服电机智能检测;
15-07-24 11:24
旱期的都是用门开关的,现在都用光栅的多
15-07-24 11:27
对射光电开关,光幕都可以。
15-07-24 11:31
伺服电机是不是就是用速度反馈判断的
15-07-24 13:34
也有靠检测电机电流来保护的,说白了就是个电流互感器+灵敏继电器。
15-07-24 13:48
灵敏继电器是啥啊,灵敏的继电器????
15-07-24 13:59
你拆开一个自动门控制板就明白了,一句两句咋说呀,你有空问度娘去。
15-07-24 14:03
以前还真不知道什么东西  电梯上有一条  类似于光电传感器的东西
15-07-25 10:34
一个气囊开关 可以设置压力门边上有气管连接 门合上是要是挤住东西会有信号输出
15-07-25 21:48
电梯用的是光幕
15-07-25 23:00