主题:【话题】36W日光灯引起整楼总开关跳掉 (20150724)

点击:1969 回复:29

遇到过几次越级,都是主开延时整定设的低。
15-07-23 21:11
总开关带漏电保护吧。
15-07-24 06:51
是什么样的开关,带漏电保护吗?
15-07-24 08:20
总开关漏保选型错误
15-07-24 10:14
待漏电的吧。
15-07-24 10:53
总开带漏电保护!
15-07-24 12:57
这个是一个设计缺陷吧,我这里也是一样,机台发热管漏电总电房ABB630A的带漏电开关跳了,墙壁上装的32A的空开没有调,我本想改牵涉太多就没有改了。
15-07-24 15:11

引用 275645778 在 2015/7/23 16:54:15 发言【内容省略】

是不是后面没加漏保
15-07-24 19:43
分析:1,后面是空开,总开是空开,原因是短路,并且总空开比分空开灵敏;
     2,后面是漏保,总开是漏保,原因是短路或者漏电,具体看跳闸后状态,并且后面漏电整流系数比前面灵敏;
     3,后面是空开,总开是漏保,原因很大可能是漏电,前提是两处开关功能都正常;
     4,后面是漏保,总开是空开,有点不可能,除非前面的坏了,并且是短路;
15-07-24 23:49

不奇怪   有次 我们车间 配电箱 全部没动作 直接在低压配电室给跳开了