主题:还是台达变频
点击:1067 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
chenglibao
每当电压瞬间升高(能看到日光灯管闪亮一下)就会有几台台达变频停机,这个情况怎么能改变?
15-07-16 16:46
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
报故障吗,什么代码
15-07-16 16:52
2楼
编辑
引用
管理
zy356622
安装稳压电源,也可以加输入电抗
15-07-16 16:55
3楼
编辑
引用
管理
chenglibao
没有报故障
15-07-16 16:55
4楼
编辑
引用
管理
chenglibao
我们70台变频,唯独就这几台停
15-07-16 16:57
5楼
编辑
引用
管理
zy356622
调整变频器参数应该电压上限的报警参数
15-07-16 16:57
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
检测电压电压最高多少?为什么会升高?查历史故障记录。
15-07-16 17:13
7楼
编辑
引用
管理
philips105s
对查故障记录最好
15-07-16 19:27
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是不是电压变化时,保护了。
15-07-16 21:23
9楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
不显示故障,但故障记录里一定有!看看是不是报过压