主题:【话题】前几天去看的一台315KW的变频器,结果。。(20150716)
点击:2342 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
13612678501
机房在二楼,315KW,没看错就是315KW,3组每组4个模块共12个模块,5个250A的保险全部坏了。情况不是一般的严重~
最后修改:
2015/7/17 8:56:00
15-07-15 14:31
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
不要修了,买个新的吧
15-07-15 15:17
2楼
编辑
引用
管理
1531214350
看不像正规厂生产的,单片机个人组装货。
15-07-15 15:43
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
只管报价给客户,至于维修的性价比,客户会自己去权衡的吧。
15-07-15 16:16
4楼
编辑
引用
管理
26349092
环境堪忧
15-07-15 16:58
5楼
编辑
引用
管理
lsg1971
模块全炸的可能性很小,但可以报个很高的维修价格,楼主你赚到了。
15-07-15 16:59
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
这么大的头一回看到。学习了。
15-07-15 16:59
7楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
变频器是组装的吧,看起来好多电线联接。
15-07-15 17:07
8楼
编辑
引用
管理
275645778
到处飞线,估计是杂牌货,维修应该报不起来价吧
15-07-15 17:39
9楼
编辑
引用
管理
453414193
没有铭牌?
15-07-15 18:01