登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:修好一台CVF-G3电源打嗝!疑难故障记录下。
点击:4906 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
453414193
以前遇到过哈尔滨日峰的变频器,上电显示正常,但是就是会把直流母线电压拉低100多V左右。维修那台机器基本上把开关电源搞了个遍,最后无意中才发现吸收的那个二极管坏了。
15-07-14 17:56
11楼
编辑
引用
管理
szh123456
谢谢,一时疏忽,还没来得及改正,你就指出了错,工控论坛人气真的不错,谢谢你。
15-07-14 21:41
12楼
编辑
引用
管理
13612678501
不错,加油~~
15-07-15 12:01
13楼
编辑
引用
管理
秀空
多来走走有收获的。
15-07-15 12:10
14楼
编辑
引用
管理
gxzlny96
谢谢分享!
15-07-16 06:37
15楼
编辑
引用
管理
muwu
这个经验太重要了。
15-07-16 08:21
16楼
编辑
引用
管理
yjk2289
学习了
15-07-16 15:49
17楼
编辑
引用
管理
jxh668
咋天还修了一个自激式电源,德弗22KW的