主题:55kw电机,星三角启动,请教各位前辈?
点击:2312 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
wml0060
这种接法,按照0.95--1.05倍额定电流整定:
最后修改:
2015/7/11 9:04:36
15-07-11 09:02
11楼
编辑
引用
管理
wml0060
这种接法按照额定电流除以根号3来整定:
最后修改:
2015/7/11 9:07:20
15-07-11 09:04
12楼
编辑
引用
管理
秀空
喜欢用10楼的那种。
15-07-11 12:19
13楼
编辑
引用
管理
m13642735011
万分感谢十楼前辈,小弟给您敬个礼吧!多谢您!
15-07-11 12:53
14楼
编辑
引用
管理
m13642735011
请问到底装在哪个位置才最有效保护电机呢?我们厂55KW电机烧了,热继装在了如11楼图示,线电流,热继调到了65A。领导说对于瞬间过流热继保不了!试问:何用?能否判断此热继已坏,我认为即便是此65A热继调的太大,但也不至于烧电机吧,故电流一定是大于65A才烧的(电机铭牌标明额定96A
15-07-12 12:22
15楼
管理
cadmeister
该帖内容不符合相关规定!
15-07-12 13:26
16楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-07-12 13:33
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-07-12 13:39
18楼
编辑
引用
管理
wml0060
使用这个比热继电器好一些:
15-07-13 09:03
19楼
编辑
引用
管理
wml0060
接线图:
15-07-13 09:04