点击:3315 回复:48
10楼
编辑
引用
管理
2385059287
高温 高湿卫生要打扫好防止绝缘老化造成短路
15-07-02 07:20
11楼
编辑
引用
管理
lliu1978
电容耐压不够或者是线松动
15-07-02 07:27
12楼
编辑
引用
管理
329345277
这烧挺惨烈的啊,没发生火灾吧
15-07-02 08:16
13楼
编辑
引用
管理
fireray
长知识了。第一次见这么惨烈。
15-07-02 08:21
14楼
编辑
引用
管理
1035182683
就单单一台电容柜报废了是小事。没引起火灾是万幸。
电容里面的绝缘油是不是起到了助燃作用。要不然不会烧成这个样子。
15-07-02 08:38
15楼
编辑
引用
管理
华星电仪
是不是刀熔开关,熔芯爆炸引起的?
15-07-02 08:40
16楼
编辑
引用
管理
op310
真是太恐怖了。
15-07-02 08:50
17楼
编辑
引用
管理
honghaii
楼主最后公布下原因,大家以后好主意谢谢。
15-07-02 09:18
18楼
编辑
引用
管理
brainlin
第一次见烧成这样的,吓人
15-07-02 09:45
19楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
烧的比较彻底啊,端子没压紧的可能最大,再者运行一段时间后接触器的进出压线端子需要重新紧固,加强巡检,红外线测量各接线端子温度挺重要的,再者电抗器也得看看,因为我发现某品牌电抗器是铝芯的
15-07-02 09:50