今天刚上班就有人叫我说机器冒烟,我急匆匆的赶过去.好浓的味.操作工讲是主轴不转,后发现55kw的电机冒烟.我当时想电机烧了,2500大洋没了.经查,因为电机是星三角启动的,内有6个接点.我以前没碰到过.刚开始还以为是双速电机.晕啊!电机没接地,相间没短路.换了一颗250A的保险丝(断了).交流接触器都正常.抱着试试的心情上电,运行电机,一切OK.运行的时候,我量了下电流为22A.6根线都是.是不是有点小啊?
15-06-23 21:44
1楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
楼主是一个人去处理的吗?没带小伙伴一起去搞啊 ?
一般楼主是一个人单干还是团队竞技?
15-06-23 22:27
2楼
编辑
引用
管理
1132995103
用摇表摇下电机绝缘不能低于10m哦
15-06-23 22:30
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
哪里来的味道呢
15-06-24 06:38
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
可能绝缘破坏了,下次再出现这样子,那可能就要修理电机了。
15-06-24 06:52
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
关键是电机有绝缘漆被烧焦的味道吗?,那种味道很特殊,如果有,电机应该是有问题了(即便还可以继续转),如果没有那种特殊味道,电机没事,冒烟的问题是晚上被大家看走眼了。
15-06-24 07:17
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
电机空载也就20多电流。
15-06-24 07:52
7楼
编辑
引用
管理
华星电仪
电流是从什么地方测出来的?电机端有两根电缆的,测电流要选择测点
15-06-24 08:09
8楼
编辑
引用
管理
hegt1963
故障潜伏下来了。
15-06-24 08:12
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你是六根线分别量的,其实电流接近50A了轻载差不多也就这样