正文
主题:三菱PLC FX2n
点击:1018 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
愤怒的欢欢
新手求大师帮忙编一个程式,用一个输入点XO,控制6个输出,XO开关一次Y0输出,在开关一次Y2输出,Y1关闭。以此累推,需要循环,可用X1中断循环,重新启动从Y0开始。谢谢了。。
15-06-23 13:38
1楼
编辑
引用
管理
愤怒的欢欢
没有人吗。
15-06-23 13:50
2楼
编辑
引用
管理
fujifa