主题:西门子MM440 30KW输出电流检测电路分析及报F0001维修
点击:21593 回复:35
20楼
编辑
引用
管理
14302101
接负极的管子-5V端子连接了几个黄色的贴片电容,没正负极,但是滤波整流应该接电解电容,不知道在哪,请高手指教!
16-03-24 08:55
21楼
编辑
引用
管理
705335748
楼主厉害,正碰上这毛病m440 15kw的待机正常,启动报f0001
16-03-26 01:53
22楼
编辑
引用
管理
gyj1973
西门子mx440系列报f0001,可以先换cpu板看下,如果继续报f0001再进行电路检修。
16-03-26 09:15
23楼
编辑
引用
管理
风的旋律
谢谢楼主分享经验
16-04-07 22:50
24楼
编辑
引用
管理
892143418
谢谢楼主
16-06-01 17:20
25楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
涨姿势啊 电路图收走了 谢谢楼主
16-06-18 12:39
26楼
编辑
引用
管理
1403918744
mm440变频器30千瓦r0026=0怎么回事
16-07-18 10:02
27楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
1403918744
在 2016/7/18 10:02:40 发言
【内容省略】
1、查母线电压检测电路:788周边电路;
2、驱动板存储芯片数据丢失?
16-07-18 16:09