登录
首页
电力自动化
回帖
发帖
正文
主题:接地测试
点击:748 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
929262308
水泥地坪无处砸接地测试钎,请问有什么好的方法吗?
15-06-17 14:24
1楼
编辑
引用
管理
329345277
那能从稍远的地方做接地然后用适当的地线引吗
15-06-17 15:25
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
最笨的方法就是用电锤在水泥地面打穿一个孔。
15-06-17 15:30
3楼
编辑
引用
管理
471590275
那你把线引长点啊 ,,一般都要40米外的 ,,你不会有这么大的地方都没土吧
15-06-17 19:14
4楼
编辑
引用
管理
929262308
这是化工厂,方圆200米处都是水泥地坪,再有没有好的测试方法。
15-06-17 19:18
5楼
编辑
引用
管理
929262308
这是化工厂,凿洞是要开动火票太难啦,再有没有好的办法。
15-06-17 19:22
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
建议找长一点的线做导线
引到外面测吧!
15-06-17 21:02
7楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
引用
929262308
在 2015/6/17 19:22:37 发言
【内容省略】
那就大锤子砸墙,砸柱子找钢筋。。
15-06-18 08:54
8楼
编辑
引用
管理
275645778
找到接地的水管也可以
15-06-18 09:47
9楼
编辑
引用
管理
hty.czh
钳形接地表,不需另外拉线。
15-06-18 13:07