主题:示波器测得编码器波形说明什么问题?
点击:4017 回复:27
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
典型的噪声干扰。编码器电缆线屏蔽和等电位做的不够好。
15-06-08 21:05
11楼
编辑
引用
管理
lf2039952
A+ A-
15-06-08 22:53
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
?A+和A-?不会吧?正确的A+和A-脉冲信号是正负对称的脉冲波,你这个信号正负不对称呀。量错了吧?
15-06-09 14:16
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-06-09 16:42
14楼
编辑
引用
管理
lf2039952
接线确认没错,通电前仔细核对2遍,波形时好时坏找不出规律,正常时VPP显示10V,非正常时显示18V多。
最后修改:
2015/6/9 22:21:19
15-06-09 22:20
15楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-06-10 06:24
16楼
编辑
引用
管理
919355607
取错信号了吧
15-06-10 08:15
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个信号A+没问题,A-有问题。是不是编码器的事儿呢?换个编码器试试?
15-06-10 19:26
18楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你的编码器是差分输出?
15-06-11 09:14
19楼
编辑
引用
管理
copy23
信号地取错没有?