10楼
编辑
引用
管理
苏热电气
不可以把漏电开关换成普通断路器。这样不安全。你检查一下线路,可能有老化开裂的线,下雨就漏电了。如找不到,可以先调大点漏电流,
15-06-03 14:56
11楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
625272741
在 2015/6/3 12:23:22 发言
【内容省略】
电子产品。测得时候最好把设备分开。我们这也是经常跳。被我换成空开了。一直没事。但是不建议这么干,应急可以。
15-06-08 10:36