登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:工业设备用漏保断路器做电源开关,真的好头疼!
点击:5161 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
877476825
今天搅拌站的监控不会工作了,领导让我去修。且尽快修好。否则影响生产。我到了现场。看了一下。是施耐德的单相漏保断路器20A./30MA。怎么也合不上去,知道肯定哪里有漏电的地方了。唉,又没图纸。又不敢用摇表摇。(电子设备)。领导只催。没办法只能找个20A的普通空开换上。让其工作。算是应急的办法。大家聊聊,我的意见是工业设备为了其连续工作性和高可靠性。不建议用漏保开关作为电源开关。另外我在其他工业场合看到都很少用漏保的。不知各位大神有何高论。请批评指正。谢谢!
15-05-30 09:25
1楼
编辑
引用
管理
122198961
其实有可能就是漏保坏了。
15-05-30 10:12
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
很多按标准的企业都要求用漏保的
15-05-30 11:09
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
现在的大企业都有安保部分,一群还不是专业对口的人要求你加漏保,怎么办,咱说了还不算,影响生产就影响呗,人家说不安全,就是天老爷爷也没治。。。
15-05-30 11:28
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
进口设备很多控制电路都带漏电保护开关。
15-05-30 11:31
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
线路绝缘出问题漏电开关脱扣好象唯一的办法就是排除法,与220V电源相关的负载逐一接电直到漏电开关脱扣为止。
15-05-30 12:02
6楼
编辑
引用
管理
fireray
220v设备还是用漏保安全性高一些。
15-05-30 13:31
7楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
122198961
在 2015/5/30 10:12:09 发言
【内容省略】
漏保没坏。测试过了
15-05-30 13:37
8楼
编辑
引用
管理
kaixin189
有漏电保护安全啊,我碰到过硬盘录像机配套12V开关电源漏电的
15-05-30 15:59
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
反正我知道:上海通用汽车公司内部的汽车生产线,都没有选用漏电断路器!