登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变频器欠压故障
点击:1105 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
国产杂牌变频器,因为我们这里电压不稳定,经常造成变频器欠压故障,这个可以取消吗。如果取消这个保护,应该至少把哪个保护投上。
15-05-26 20:33
1楼
编辑
引用
管理
lenyan13
取消必爆
15-05-26 20:38
2楼
编辑
引用
管理
wang4370
电压为什么不稳,不能从电源解决问题吗?
15-05-26 21:11
3楼
编辑
引用
管理
453414193
应该不能取消。
15-05-26 21:36
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
380都保持不了?
15-05-27 05:52
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
最好不要取消
15-05-27 09:18
6楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
这个怎么取消欠压保护?取消了欠压说不定还报别的故障。
15-05-27 09:41
7楼
编辑
引用
管理
413255791
可以取消缺相保护的。如果是大功率的变频器,一般短接充电电阻的接触器是取R,T的电源,比如缺R或T相电,那么接触器不能吸合,变频器带载启动时,会烧充电电阻;如果是缺S相的电,那么整流器长时间会损坏,直流母线电压相应会低,带负载能力会变差,有可能会报过载,过流的故障。
最后修改:
2015/5/27 11:40:55
15-05-27 11:40
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
取消了,你的电机也不要正常工作了。
15-05-27 11:40
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
那还是别取消了
15-05-28 18:48
上一页