编辑
引用
管理
381844729
丹佛斯上面好像有个手动和自动转换按键。
15-05-22 10:33
11楼
编辑
引用
管理
1053287355
把18号端子接通,再按下面板启动键,居然就可以运行了,关电再试端子启动都有效了,丹佛斯何必弄得这么麻烦?不关手动自动的问题。也就是说虽然把所有参数都设置成外部控制了还需要把启动信号接通按1下面板启动键,外部端子才会生效。
最后修改:
2015/5/22 11:02:58
15-05-22 10:54
12楼
编辑
引用
管理
风中野百合
按三键恢复出厂
15-05-22 13:50
13楼
编辑
引用
管理
1989460116
学习了,多谢楼主分享。