主题:三菱伺服报警AL17
点击:13187 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
zhongzhaosen
??
15-07-11 20:53
11楼
编辑
引用
管理
ipment
楼主后来怎么修好了?求告诉一下
16-05-12 09:39
12楼
编辑
引用
管理
张小凡
你的报17?
16-05-12 15:53
13楼
编辑
引用
管理
919355607
这个很好修的
16-05-12 17:12
14楼
编辑
引用
管理
455922638
换7800了,A17电路故障
16-05-12 21:50
15楼
编辑
引用
管理
ipment
请问怎么维修,找了几天了,能透露一下吗
16-05-16 13:33
16楼
编辑
引用
管理
ipment
对啊,找了几天原因了,你最后怎么修的啊?
16-05-16 13:33
17楼
编辑
引用
管理
ipment
我等下试试,谢谢啊!!!
16-05-16 13:35
18楼
编辑
引用
管理
陈凯瑞NWHGol
引用
ipment
在 2016/5/16 13:35:20 发言
【内容省略】
请问17号故障好了吗
18-09-12 18:23
19楼
编辑
引用
管理
hot8012
修过,换了2个33uf的电容就好了。