主题:伺服电机接受相同的脉冲为什么行走的距离不一样
点击:9360 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
417215773
Plc放一样的脉冲数为什么行走的距离不一样求大神能指导一下谢谢大家
15-05-13 20:01
1楼
编辑
引用
管理
550131671
看看电子齿轮比是不是一样啊。
15-05-13 20:05
2楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
驱动器电机型号是否一致,设置的电子齿轮比是否一样
15-05-13 20:09
3楼
编辑
引用
管理
417215773
三菱ME-JE-40A驱动器 HF-KN43J-S100这两个是匹配的电子齿轮比怎么设置谢谢
15-05-13 20:18
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
除了PLC是相同的指令,发出相同的脉冲,其它的条件是不是完全一样?
JE的电子齿轮比参数是PA06和PA07,这个具体设置多少,是要根据你的机构以及需要的脉冲当量等计算的。
15-05-13 23:24
5楼
编辑
引用
管理
417215773
PA06设置93PA07设置1机器是用丝杆运行要怎么设置?
15-05-13 23:36
6楼
编辑
引用
管理
417215773
可以给个电话吗?也可以加我qq 417215773帮我弄好有重谢
15-05-13 23:37
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看是不是电子齿轮比不一样
15-05-14 08:31
8楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
引用
fumz78
在 2015/5/13 23:24:35 发言
【内容省略】
4楼解释的很清楚,实在不懂就先把电子齿轮比弄清楚了,再设置参数
15-05-14 08:35
9楼
编辑
引用
管理
标叔
电子齿轮比是要根据的的脉冲当量和机械结构,比如减速机,齿轮丝杆镙矩等等来设置的,还有跟你程序放大倍数这些都有关,具体看说明书,有公式计算的
15-05-14 12:09