主题:变频门式起重机溜沟是什么原因?
点击:2877 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
471590275
引用
kdrjl
在 2015/5/11 19:20:51 发言
【内容省略】
我想他可能是改造的,,现在还没那吊车用变频器的,,
15-05-11 19:28
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,是这样呀。继续关注中...。
15-05-11 20:03
12楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看是不是机械问题
15-05-12 08:53
13楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
汇川变频器做起升没遇过,不过安川、伦茨、ABB、施耐德ATV71等做起重见得不少,其共同点则是启动时先不打开机械刹车,待电机电流到额定电流时,再打开机械刹车!
15-05-12 09:59
14楼
编辑
引用
管理
你好00000
包扎的扎片是不是薄了
15-05-12 10:27
15楼
编辑
引用
管理
zzm7959
谢谢各位的回复,目前还没缕出个头绪,该门式起重机是客户2年没有使用了,又靠近海。经检测变频器驱动板和IGBT坏了。汇川让我把IGBT、驱动板、主板、操作屏、霍尔。是汇川给匹配的,我修好了。但是就是试验中。起吊没事,一直升到也并没有事。只有正常上升时,在空中停下来,都没事,但是再空中停下来的基础上再次上升,给上升的信号时,就开始溜钩。至于以前有没有这个现像,我也不知道。汇川来人也没整好。他们怀疑电机有故障。而我有不同的看法。要知道,只有在空中停下来,再上升时溜钩。电机故障应该无法工作。谢谢大家参与,最后我会反馈回来的。
15-05-12 10:34
16楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
应该进行静态自学习。
15-05-12 10:46
17楼
编辑
引用
管理
zzm7959
我犯了一个不该犯的错误:这台变频器是汇川最早期的变频器,因为故障换了一块驱动板,一个主板,一个显示屏,3 个霍尔。换的是正确了,但是霍尔线让我插错了位置。也就是UVW没有插对,才造成起重机溜钩!现在好了。这是我工作没有细心,或者是大换板子时业务不熟练。反馈回来供大家学习参考。这是我犯的低级错误。
15-05-25 09:51
18楼
编辑
引用
管理
zzm7959
终于解决了溜钩问题,原来是我的失误,在把已经下马的汇早期汇川变频器进行维修时,把主控板、驱动板、显示屏、三个霍尔更换时,我把UVW霍尔顺序搞反了。这是于个低级错误,引以为械!谢谢大家参与!
15-05-26 10:06
19楼
编辑
引用
管理
15065909551
加个制动单元和制动电阻试试
15-05-27 18:20