大家好,我是个新手,刚来不久就麻烦大家,很不好意思,先谢谢大家了!
我单位有个1000KVA的室外箱变,已经投用几个月了,周围是绿化草坪,草坪的地面比底坑的底部高出约20CM,且底坑未做防水措施。
我刚进来时发现它的电缆底坑无排水措施,由于我没见过其他单位的现场,问了一下身边的朋友,他们也没有注意过这个问题,我就很困惑,这底坑到底要不要做排水措施?具体又有哪些做法呢?
点击:5247 回复:13
引用 cfg168 在 2015/5/9 11:55:55 发言【内容省略】
你的建议是对的,但楼主不是老板,建议楼主把问题告诉老板怎么做由老板决定。