主题:紧急求助,S7-200通过光纤连接上位机
点击:2774 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
gk_0
我们两台设备,分别用的224XP,对方给拉了一条光纤,说要实现远程控制,从来没有连过光纤,怎么连接,是不是要增加什么硬件呢?
15-04-28 20:36
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
光纤两头都要使用光纤收发器进行连接,光纤收发器的出口就是普通的网线口。
跟平常的网线传输方式是一样的用法,只不过网线有距离限制,光纤却可以使传球距离扩展到几百千公里甚至上万公里。
15-04-28 21:38
2楼
编辑
引用
管理
wuyang750
1楼说的对,光纤转以太网,s7 200加以太网模块
15-04-28 21:56
3楼
编辑
引用
管理
芥子心
如果还没做,不如改用smart,一个200的以太网模块要2k多。选择光纤转以太网模块的时候要注意,是多模还是单模,是单芯还是双芯。接口是哪种
15-04-28 22:05
4楼
编辑
引用
管理
329345277
EM241或者国产的MPI转网口
15-04-28 22:18
5楼
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
在PLC2端增加2台串口光端机,
15-04-29 09:01
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
对,要加光端机,要熔纤,加尾纤,然后如果有网口就方便,没网口再转其他口。
15-04-29 09:04
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
你好,非常感谢你的指导,现在情况是:
光纤收发器不用我们提供,我们只需在自己的设备上预留接口即可。
请问光纤可以接受什么接口,如果是以太网,再配个200的以太网接口243模块,那成本不是很高?
还有其他办法吗?
15-04-30 09:28
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
是的,光纤收发器出来就是网线口了,或者你们干脆提供带有光纤接入口的PLC模块也得,感觉这样更贵。
实在不得,可以考虑串口转网口的模块吧。
15-04-30 10:55
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
cfg168
在 2015/4/30 10:55:07 发言
【内容省略】
一个光纤收发器有几个以太网口,我有两台设备,对方只给拉一条光纤