点击:1150 回复:11

大家好!公司最近有一个西门子300PLC的项目,但是本人第一次接触300的PLC,有些问题搞不明白,希望各位大神帮忙指点一二,本人感激不尽!           项目是情况是这样的,315-2DP的CPU和4台机组上的4个200PLC通讯去监控机组状态并控制机组的启停,通讯这一块我应该怎么做(硬件和软件)?包括通讯模块,软件组态,通讯电缆,其他附件。
最后修改:2015/4/28 14:21:05
15-04-28 14:10
200加EM277模块  走DP通讯
15-04-28 14:46
200侧加装EM277模块!搭建DP网络!另外距离有多远,太远则需加中继模块!
15-04-28 14:51
距离在50m以内,200侧加EM277,是每个都加,然后将四个200和300直接连接,还是先将200串联在用一跟线和300连?另外DP通讯的电缆接头也是485这种九针只用两线的么?
15-04-28 15:35
谢谢,回复在楼下!
15-04-28 15:36
没用过西门子的呀
15-04-28 15:55

引用 564491333 在 2015/4/28 15:35:12 发言【内容省略】

每个200PLC都要增加EM277模块 ,将4个277用DP电缆串起来后接入315的DP口上,请使用标准DP电缆和DP头
15-04-28 16:43
不可以买DP头和线自己做么?这样做不好的地方在哪里呢?
15-04-28 16:48

引用 564491333 在 2015/4/28 16:48:07 发言【内容省略】

是买DP电缆和DP头自己做啊,注意别买垃圾货
15-04-28 17:02
不可以买DP头和线自己做么?这样做不好的地方在哪里呢?
自己做也没有什么问题
现在的接头基本都用国产便宜的
都差不多