gf2003129
我厂的电网是
零地共用
的那种,好像是TN-C系统请问电动双梁起重机接地怎么做,是把轨道接到厂房的接地还是轨道接到
零地
线?
15-04-24 11:55
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
单独接地好,用厂房的防雷接地也比N地共用的好
15-04-24 11:59
2楼
编辑
引用
管理
243604901
接零好、但最好做个重复接地。
保护接零和保护接地是不能同时使用的。
15-04-24 12:28
3楼
编辑
引用
管理
1920395409
赞同2楼主的说法。
15-04-24 14:33
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
没有找到厂房的防雷接地,接上零地工用的线行吗?
15-04-24 15:13
5楼
编辑
引用
管理
15101308137
还是接单独地好些,N线有可能会带电的。
15-04-24 16:43
6楼
编辑
引用
管理
坏男孩
单独做接地
15-04-24 17:32
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的,我也是说接独立地线,不是接N地混用的那颗线。
15-04-24 19:47
8楼
编辑
引用
管理
秀空
还是单独接。
15-04-24 20:09
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
在边上整个独立的接地
零地混用建议整改!
15-04-24 21:08