主题:变频器新手请教怎样拆IGBT模块?
点击:3265 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
laserrs
手头有一个西门子6SE70变频器,11KW,使用的是英飞凌的6管IGBT模块,
假如IGBT炸了,请问怎么把IGBT模块拆下来呢?
15-04-24 09:56
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
用吸锡器把所有的焊点上的锡洗干净,只要是过孔大的还是很好吸的。不过烙铁的功率要大点
15-04-24 10:00
2楼
编辑
引用
管理
418728674
好高级
15-04-24 10:17
3楼
编辑
引用
管理
yang826925
吸锡枪,电动吸枪都可以啊,可以吸孔的就行啊,那你天天换插件零件怎么换的就怎么弄,都是一样的
最后修改:
2015/4/24 11:29:56
15-04-24 11:29
4楼
编辑
引用
管理
laserrs
有一个电动吸锡器,还是很难弄啊,引脚太多了
15-04-24 16:10
5楼
编辑
引用
管理
yang826925
你是没用习惯,你这模块一件算是很好拆的了
15-04-24 16:17
6楼
编辑
引用
管理
坏男孩
模块炸了,就好拆了。就怕不炸就很难拆了。
15-04-24 17:41
7楼
编辑
引用
管理
13928489496
当然是 ,用烙铁拆啊!搞个吸锡器,然后用点软管子套在吸锡器的嘴上,以防把板子的铜箔撞坏,建议新手拿废板子练手,
15-04-24 21:17
8楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
倒过来,用吸锡器把每个针脚的焊锡 用烙铁融掉之后吸干净,自然就IGBT把出来了
15-04-25 10:26
9楼
编辑
引用
管理
453414193
一个一个把焊点的锡都吸出来,每个都干净了,就掉出来了。
15-04-25 23:08