如果是限位保护的话,我认为还是用机械的好
15-04-24 16:15
楼主肯动脑筋值得肯定!但事关安全的东西必须确保万无一失!在这样的场合接近开关的误动作频率明显较高!
建议保留机械式的保护开关,改用9楼推荐的那种比较好!
安全无小事!
15-04-24 16:30
其实也是为了自己。。。。。。
15-04-24 17:54
现在我已经把行程开关串在接近开关的后面了,只是没有发照片,谢谢你的建议!
15-04-24 17:58
这个移动的牵引车有左右移动的空间它不是固定的,这个可能不管用。。。
15-04-24 18:20
错,有8MM的
15-04-24 18:22
这个方案已经改了好久了,没有时间上网,其实在我改动第二天,操作工就给我说,第一次停了,如果我再次启动,方向按错了怎么办,我就想到在加一个以前的行程开关,也就是串在行程开关上面,毕竟每个人都不是那么聪明的。。。。
15-04-24 18:31
行程开关做这个挺好,接近开关不见得会比它更可靠。
15-04-24 19:42

引用 yejingmao 在 2015/4/24 8:26:24 发言【内容省略】

同意!
15-04-24 20:13
行程开关受冲击的确容易损坏,在前面加一个接近开关是个好办法。
15-04-24 20:40