主题:关于EM235模块使用问题

点击:1886 回复:10

各位老师,本文初学。我现在EM235模块DP开关设置输入类型为0-20mA,那么我的外围仪表却输出为4-20mA,我在程序里面应该这样修正,最好给个案列,谢谢!
15-04-22 09:12
0~20mA对应的模块数字量为0~32000,那么4~20mA就是6400~32000.
15-04-22 09:25
(AIW-6400)/25600*量程。那么也就是PLC读取到传感器0-6399的数据换算后的量程均为0值,传感器为什么要这样去做
15-04-22 09:40
减法
然后是乘除运算,得到你的具体数值就行了
15-04-22 09:58
对应关系搞清楚就行了;EM235没有直接的4~20MA的设置,4~20MA对应6400~32000就行了;
15-04-22 10:06
低于6400你可以让他显示负数,可以让他显示0啊,具体那个可以在程序里设置的
15-04-22 10:09
例2:压力变送器(0~10MPa)的输出信号为DC 4~20mA,模拟量输入模块将0~20mA转换成0~32000的数字量,设转换后得到的数字为N,试求以kPa为单位的压力值,并显示出来
分析:4~20mA的模拟量对应于数字量6400~32000,即0~10kPa对应于数字量6400~32000,如图
附件 7.jpg
压力的计算公式应为:
15-04-22 17:00
附件 8.jpg
15-04-22 17:02
楼主可以找下s7 200的模拟量转换库文件 超级好用
15-04-22 17:37
非常详细,谢谢。你们培训网址告知我一下