主题:请教:24V直流电机 功率200W 是使用中间继电器还是接触器控制
点击:5955 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
305456779
之前有用过正泰的DC24V交流接触器,180一个,用在高压场合,施耐德的太贵了,用不起!
15-04-09 13:21
21楼
编辑
引用
管理
牧羊翁
去汽配店买个30A到50A的汽车继电器就可以了 十几块钱 体积小 价格便宜
15-04-09 15:28
22楼
编辑
引用
管理
坏男孩
有直流24V的交流接触器啊
15-04-09 15:33
23楼
编辑
引用
管理
华星电仪
都可以用,你有什么方便就用什么,只要触点容量能满足就可以
15-04-09 16:36
24楼
编辑
引用
管理
1143799064
接触器好些.
15-04-09 18:58
25楼
编辑
引用
管理
625272741
最好用接触器,用继电器是几对触点并一块只控制一根线。
15-04-09 19:02
26楼
编辑
引用
管理
wang4370
电流大的话用中继不太放心。
15-04-09 19:06
27楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
引用
kdrjl
在 2015/4/8 18:58:16 发言
【内容省略】
版主才是行家!!!直流负载不容易灭弧,触点寿命短,不能用普通继电器或接触器,要想稳定用直流负载磁灭弧接触器。
最后修改:
2015/4/9 20:14:35
15-04-09 20:12
28楼
编辑
引用
管理
超级大手
还是用10安以上接触器好一点如正泰编号CJX2/1210
19-01-30 07:09