我用金器电磁阀也是同样问题,我是一通电就要2至4小时,后来改用24VDC就很少坏了,你的改法是正确的
15-04-08 13:44
这种环境这么安装不对啊
15-04-08 14:47
我们这的电磁阀都是24伏的,很少烧。
气里有水汽的,有时候气阀动作时直接喷雾,用220的不安全。
另外,倒数第二张图,24V与220V为什么用同样的线呢?区分一下会好点。
15-04-08 15:09
连续烧线圈应检查阀芯问题
15-04-08 16:04
这个是用环境,真恶劣啊。
15-04-08 16:25
在进气口加装一个油水分离器看看。
15-04-08 16:32
感觉还是使用环境太恶劣。
15-04-08 17:23
建筑工地环境,就是这样了,不像工厂环境,可以搞5S,10S的要求。农民工管你5S,10S的,干完活拿钱走人。
15-04-08 17:28
换成DC24V的,集中安装。接长气管就好。
15-04-08 17:35
等待楼主 测试结果。楼主真好学。
15-04-08 19:25