10楼
编辑
引用
管理
243604901
取油样到电力局做个化验
15-04-08 12:23
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是不是油质不好啊
15-04-08 19:29
12楼
编辑
引用
管理
wang4370
这个最好是报供电检测,真出了事故谁能负责任啊。
15-04-08 21:14
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
确认变压器运行负荷
确认油量油温
如果都还正常
可以进行排气处理
要是排气后没多久再出现同样报警建议进行变压器性能测试。
15-04-08 21:25
14楼
编辑
引用
管理
LL6350
同理,,,,
15-04-08 21:26
15楼
编辑
引用
管理
LL6350
言之有理。
15-04-08 21:27
16楼
编辑
引用
管理
坏男孩
楼主你的变压器的换气孔堵了吧,温度高不能换气了。
15-04-09 06:55
17楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我们用干式变压器没有这个问题!