主题:高压柜夏天就轻瓦斯警告

点击:975 回复:17

取油样到电力局做个化验
15-04-08 12:23
是不是油质不好啊
15-04-08 19:29
这个最好是报供电检测,真出了事故谁能负责任啊。
15-04-08 21:14
确认变压器运行负荷
确认油量油温
如果都还正常
可以进行排气处理
要是排气后没多久再出现同样报警建议进行变压器性能测试。
15-04-08 21:25
同理,,,,
15-04-08 21:26
言之有理。
15-04-08 21:27
楼主你的变压器的换气孔堵了吧,温度高不能换气了。
15-04-09 06:55
我们用干式变压器没有这个问题!