是啊,不用线鼻子我见过很多,但这样接这么毛刺的不多
15-04-06 17:33
  寡人这里电气装配有小年轻,老太婆等,没有一个是电工,前段时间双色线接到三相电机的绕组上了,外方客户说,通电试机,幸亏没伤到人,否则......
  冒号问寡人有什么措施,寡人说:双色线是国际通用接地线,不能作其他用途.
15-04-06 17:34
太不规范了;
15-04-06 17:35
维修的人哭了……
15-04-06 18:34
呵呵,这段时间正处理这种问题,车间里以前安装的人就这样做的。这几天检修我就安排改这个,其实改也不麻烦,这种小电机用20A左右的开口铜鼻子拿钳子压平,再用钳口适当用力压一下,用起来一点问题没有的。
15-04-06 18:54
中国企业的通病啊。能用就行。表情
15-04-06 19:42
无语,双色线当动力线用
15-04-06 20:14
给老板省了。。。。
15-04-06 20:29
绝缘皮剥皮断面像狗啃的一样,一看就是用钳子硬撕得,电工刀都不用!这种接线方式得用压线铜卡爪。也没用防松弹簧垫圈。
最后修改:2015/4/6 20:43:05
15-04-06 20:40
这接法也太水了,出问题是正常的。
15-04-06 20:43