主题:一根细铜丝的问题

点击:3272 回复:57

在一个现场调试,因为现场工艺原因要求调换电机。
接线的时候去看了一下,觉得都无语了
看他们接线,就给他们说小心些。
电机不大1.5KW都是带变频器调速的。
换玩之后试车,反转,断电让他们调线。
再试车,开车不到5秒显示过载。故障复位再试,还是过载。去现在看看以为现场有卡住,让他们拆风扇用手盘转电机风扇,感觉正常。觉得他们接线不放心,把接线盒拆了,一看果然有问题。
唉,接线的时候有毛刺,一个细铜丝搭在上边的接线柱上了
附件 QQ图片20150404110154.jpg
附件 1.jpg
当时忘了拍图片,图中的是被我已经大致给剪了下
最后修改:2015/4/6 10:32:12
15-04-06 10:29
其实图中还有问题,给他们说,他们说有什么问题,我都无语了
15-04-06 10:33
他们这样接线你也认可?
15-04-06 10:46
这线接的也太不专业了吧。
15-04-06 10:51
不是应该有接线端子的吗?
15-04-06 10:51
是星形接法,地线还有毛刺,上面三相接线端了,再好换种接法。毛刺还是有的。
15-04-06 11:00
我到的时候都已经生成一个多月了,我不认可行么。还有那线,明显就是单相用的,他们都把黄绿线给用上了!
15-04-06 11:15
有一些小企业根本没有电工,设备坏了操作工自己搞实在不行就临时找个电工搞一下机器开起了就算数。
15-04-06 11:29
小风机电机,接线端子很小,距离近,所以稍不注意就可能会相互碰连,短路。然后上口跳闸。需要仔细,认真处理。
15-04-06 11:42
报过载就先检查电机接线柱
15-04-06 11:46