登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:查看输入信号

点击:1050 回复:19

我还没有在显示屏上看过
不知道楼上的方法是否可行
找机会去实践一下!
15-03-31 20:49
   BOP操作面板来监控参数r0754,这个方法最省啦.
15-04-01 09:15

引用 kdrjl 在 2015/3/30 22:22:12 发言【内容省略】

回头我试一下,去年曾有人告诉我通过BOP 面板试过,但是当时我试了,和他说的不一样。
15-04-01 17:06
MM440的手册,讲的挺详细的,你再看看手册,就看相关参数的注释说明部分即可。他讲的还是蛮详细的。
15-04-01 21:56

引用 kdrjl 在 2015/3/30 22:22:12 发言【内容省略】

有机会试一下。
15-04-01 22:01
西门子的变频器,操作面板的监控功能还是很强的,几乎所有的输入输出通道和过程节点,都有监控参数可以使用。对于检察工作过程或运行状态非常的方便。
15-04-02 15:46
西门子变频器是有几种面板的吧,手头上的BOP的,请问是不是要备一块AOP呢。
15-04-02 20:00
我认为真没必要用AOP,BOP在现场操作足矣。当然如果想玩的痛快,用笔记本电脑连接一个BOP面板的接口线(232的串口线,需要购买,300元以内),从西门子网站下载一个DRIVE MONITORS调试软件。所有的参数都可以在电脑上监控、操作、修改。而且也可以用电脑来操作变频器的启停、运行等等,并且可以上传下载装置的文件备份。比AOP来劲多了。还省钱。
15-04-02 21:36
多谢指教,我的本子有串口,可以用什么方法实现通讯,232转485吗?接29,30端子吗?没用过DRIVEMONITOR软件,想试试。
15-04-03 20:16
MM440与计算机之间的通讯有两种模式,一种就是MM440的485口(端子29/30),计算机用232串口,中间有一个转换模块。这种办法可用于长线传输,还有一种现场的通讯,西门子作为选件供货,就是MM440的BOP面板的232口与计算的232口直接通讯,这个电缆线是西门子专用的,单独供货,300元以内。一般我们都喜欢用这颗电缆,省事,就是需要花钱买,自己做不了。