20楼
编辑
引用
管理
wang4370
设计的比较合理啊。
15-03-19 21:21
21楼
编辑
引用
管理
jjf810
看电容是怎么接的,有种接法是不会烧的
15-03-26 13:50
22楼
编辑
引用
管理
fangjun_6666
我见过接反了炸的,那阵势至今还心有余悸!
15-03-26 21:38
23楼
编辑
引用
管理
rhayj999
施耐德接反了会报IGBT故障,但是不会炸鸡,缓过来就OK
15-03-27 09:47
24楼
编辑
引用
管理
904970507
那个变频当时把线调过来是能继续用,但第二天电源要开关几次才能启动,第三天彻底不能启动,经查是充电电阻断路了,若是因为反接烧的,不好理解啊。