登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙NT31-ST123-EV3系统程序损坏
点击:2746 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
z0nannan0z
求助:欧姆龙NT31-ST123-EV3触摸屏系统程序损毁,利用NT-NT-series System Installer Ver2.0,刷程序,但是一直显示TIME OUT ,Communication Abort!请高手指教。PC系统为32位WIN7,正常时可以下载和上载画面程序!
最后修改:
2015/3/14 13:53:05
15-03-14 10:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
15-03-14 11:11
2楼
编辑
引用
管理
z0nannan0z
我是这样刷的,但是就是出现TIME OUT,不知道什么原因。端口也对啊!端口参数用设置么?
15-03-14 11:14
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
找不同版本的触摸屏软件试试
15-03-14 15:56
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
z0nannan0z
在 2015/3/14 11:14:51 发言
【内容省略】
1.可能屏的通讯参数设置不对,com口不对,好似只能用A口,hosk link方式.
2.线缆不对,必须使用5线的,三线传不了系统.
3.使用系统软件不对,早期的NT31是不支持NT31C的.
4.菜单没进入装系统界面.
5.通讯口坏了.
15-03-14 16:47
5楼
编辑
引用
管理
z0nannan0z
我使用的编程线:
软件使用的是NTST3.3C,系统版本试了好多个还是TIME OUT。
15-03-15 08:31
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你这电缆都是国内自制的;
能不能传NT的操作系统是不一定的;
15-03-15 10:02
7楼
编辑
引用
管理
ytthink
电缆应该没什么特殊的
15-03-15 10:22
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
一看就是山寨产品,传程序可以,传系统不行.
软件3.3不确定是否可以,先解决电缆后再试吧
15-03-15 14:19
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
传系统必须是五线的
15-03-15 14:21
上一页
下一页
工控新闻
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
更多新闻资讯