我的S7-300CPU313C-2DP,MPI和DP两个口都和PC连不上了,能修不?
15-03-14 11:18
楼主把维修经历分享下啊。这样大家也能从你这多学点。表情
15-03-15 20:44
哈哈,没动静啊。
15-03-15 21:05
莫名其妙。多大点事啊
15-03-15 22:42
因为前几天出差,没有及时上传。对不住各位观众啊。
因为维修简单没有别的直接可见的故障,除了CPU故障复杂些,
原因是因为可能是(我没有去现场)配电柜里的一个继电器着火引发的短路造成220v点进入了PLC
西门子的保护做的不错没有别的损坏,用同型号的更换故障排除
附件 1.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
看到没有
最后修改:2015/3/16 11:03:55