主题:变频器炸了
点击:1207 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
rzhfqkk
我们单位10只三菱小变频器FR-S520S-0.4K。接错线380v。都炸掉了。能修吗?
15-03-09 07:56
1楼
编辑
引用
管理
msyubin
有点严重
15-03-09 08:45
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
炸的是直流母线预充电电路元件?还是直流母线电容器呢?是不是这台变频器很长时间都没上过电?偶然上电后炸的?
15-03-09 08:49
3楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
我有好多个这种模块0.4 0.75K,下面那个换掉,这种机不可能修复的。
15-03-09 08:52
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
怎么接错线的啊,不是380V吗?
15-03-09 09:11
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
能修,就是看你的价值取向了
15-03-09 09:26
6楼
编辑
引用
管理
904970507
怎么个接错线的?
15-03-09 09:33
7楼
编辑
引用
管理
329345277
什么情况,楼主也说详细些啊
15-03-09 09:35
8楼
编辑
引用
管理
szhenlong
个人感觉问题不大,一般不会波及电脑版,驱动板和输出模块。
15-03-09 11:07
9楼
编辑
引用
管理
v2008v
引用
kdrjl
在 2015/3/9 8:49:21 发言
【内容省略】
说得对,这个模块集成了整流、逆变等。
15-03-09 11:11
上一页