我们那验收的时候有这么个情况不接受。。
三相四线的电气柜子没保护接零,用的保护接地。然后说的各种重复接地,说什么接地电阻4欧。。为什么不接受就是会有这种情况。。
当一个柜子外壳带电的时候,开关又有点大(接地4欧的话50A以上基本就不跳了),这时候,所有通过这个接地网连接的设备外壳全带电。。。。。。
我们那是为了预防这个现象才这么要求的。。你这出的这个现象和咱们要预防的有点像啊

但这个还是因为有漏电的点才会有这个现象的啊,漏电的点还是得查。。。。。但郁闷的是所有柜子的可能性都有。。。。
最后修改:2015/3/2 14:10:48