登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大功率电机

点击:823 回复:26

大功率电机。例如75KW 用万用表是测量不出来的绕组内部短路的。是不是这样啊,用万用表一测量,显示通路。如果内部绕组短路不接地,使用万用表是不是测量不出来啊。
15-01-26 17:07
用万用表是没有办法测出来的,用电桥可以。
15-01-26 17:25
匝间短路可以通过测量相电流来确认,或用电桥测相电阻。
15-01-26 17:27
    一般用电桥测量相电阻。
    或用高级表测量。
    短路看严重程度。
15-01-26 17:34
万用表这样子是测不出的啊。楼主手头只有万用表吗?
15-01-26 18:21
匝间短路用万用表可能不好判断;
据说可使用电桥判别,或根据经验判别。
15-01-26 18:39
别说那么大的了,就是一般普通几个千瓦的电机你直接用通断档测量也是通的啊
15-01-26 18:59
我一般有这种怀疑是把端盖打开看一下。
15-01-26 19:48
测不出来吧、观察一下应该是判断得出
15-01-26 20:01
钳流表卡一下看看电流平衡不
15-01-26 20:15