主题:怎样通过电压调节气压大小

点击:1707 回复:14

厂里有一台设备是通过电位器调节电压大小来控制气压的,哪个师傅给我分析一下这原理,另外怎么如果打到自动挡怎么根据张力控制刹车大小的。
15-01-18 22:52
张力控制器要设定你所要的张力值自动调整的。你说的调节电压控制气压应该是调整0-10A的模拟量吧
15-01-18 23:04
电流调节的比较多。
15-01-18 23:25
通过电路控制气压,应该会用到比例阀门。阀门的打开度数是通过电压值或者电流值的大小调节而进行越开越大或者越开越小。
如果要设备进行自动控制气压,则需要将某种状态实时检测,并分析,分析出结果之后就会执行相关的调整动作,这个就是简单的闭环控制系统。
15-01-18 23:32
三楼正解,自动调节就得要有实时检测数据,将检测的数据反馈回来和设定的数据比较,比较的差值就是需要调整的值,这个过程称之闭环控制。
15-01-19 09:42
我们这里用比例阀控制液压系统速度。
15-01-19 18:21
   用电-气比例阀。
15-01-20 08:14
 路过学习了,
15-01-20 20:33
3楼说的对还要用PID控制,我们用的一般线性好一点的有美国蒙特福的,要求不高的,老日货SMC的输入信号都有0-10v或0-20ma的
15-01-20 23:38

引用 yejingmao 在 2015/1/18 23:04:44 发言【内容省略】

嗯啊,那这个张力值是靠什么检测的呢!
15-01-21 07:55